国能廊坊电厂:险将故障化平夷
发布时间:2021-07-20 来源:国能廊坊电厂 作者:李然 康孟飞

“现在是迎峰度夏的关键期,机组负荷率高,环境温度也高,天气越热,咱心更得越静,大家按着责任区域,做好参数分析,发现异常立即报告。”7月13号18时,运行三值正值前夜班,值长赵伟叮嘱班上人员。

“好嘞,值长,放心吧,已经安排人到升压站、空压机房、电子间、制粉系统,还有其他高温区域加强巡检了。我这边也紧盯着设备参数呢。”1号机机长冯兴琳在操作员站又细细检查了一遍系统运行情况。

18时31分,1号机负荷313MW,负荷率89.4%,A、B、D、E四台磨煤机运行。突然,报警提示音响起,给煤机跳闸指示灯闪动,煤量曲线断崖式下降。

“不好,给煤机跳了!这么高负荷,3台磨可顶不住啊。”机长冯兴琳一下子绷紧了神经,他赶忙点开制粉系统,发现1B给煤机跳闸,磨煤机断煤,总煤量从132吨每小时瞬时降至97吨每小时。

确认好事故后,按着仿真机练习形成的“肌肉记忆”,他立即启动已经处于备用状态的1C磨煤机,有条不紊的安排事故处理工作。

“聚田,你盯着主再热汽温!李然,看好1号水解器出口压力!”

安排好盘前人员,他拿起对讲机:“长铭,长铭,先去磨煤机那看看,准备启1C磨。”

1号机组人员随即进入“战时”状态。集控室里鼠标点击声起此起彼伏。

机长冯兴琳一边准备启动1C磨煤机,一边观察着1B磨出口温度。“得降低1B磨煤机热风,万一1C磨还没启动,1B磨再因为出口温度高跳闸,就触发机组RB了,可不能让事故扩大。”他心里琢磨着,手上快速操作着。他一边减少1B磨煤机热风门开度,控制磨出口温度,一边检查1C磨煤机启动后反馈电流是不是正常。1C磨煤机启动后,他随后启动1C给煤机,逐步增加给煤量,调整剩余三台磨出力。随着机组煤量逐渐恢复正常,四台磨出力均衡,1B磨出口温度也逐渐降低,他紧皱的眉头逐渐舒展开。

副值李然守在化学盘前,他敛声屏气,聚精会神地检查着化学系统,调整着水解器供氨压力。“这次得提前加点水解器出力。”上次因为水解器出力加地晚了一点,在磨煤机启动后,氮氧化物突升,差一点超过考核值的画面,李然仍是记忆犹新。他提前调整好水解器出力,磨煤机启动后,氮氧化物始终稳稳地在保持在超低排区间。

“完美!”他在心里给自己点了个赞。

原本学习汽机专业的他,在部门“一专多能”的号召下,加紧提高多专业技能水平。通过考评,现在的他已经具备汽机、化学、电气专业操作资格。

“机长,主汽压、主再热汽温正常。”主值冯聚田按着事故模拟习惯,根据主、再热蒸汽压力、温度变化情况,调整减温水,参数曲线已接近平缓。

“机长,1C磨煤机就地运行正常,1C给煤机落煤正常。没有发现1B给煤机机械卡涩的的情况,有可能是热工部件的问题。”对讲机里传来巡检郑长铭的声音。

“好的,已经联系检修人员了,他们马上就到。就地没问题,你继续巡检吧。”机长冯兴琳答复道。

18时32分,1B给煤机跳闸事故处理完毕。一分钟的时间,机组恢复正常运行。

“台上一分钟,台下十年功。你们这次1B给煤机事故处理及时、各专业配合默契,这和你们日复一日的仿真机练习与技术问答分不开。”在事故复盘时,值长赵伟对1号机组的事故处理表示肯定。“练得多,心态才能稳,技术硬,操作才能准。咱们三值要加把劲,争当部门技术一流的标杆班组。”

1号机组人员记下值长的话,合计着哪个事故处理还不太熟练,约着学习班再去仿真机室练习,保障下次遇见事故时再打一个漂亮仗!

责任编辑:郭旺明


上一篇: